Цитата(vladigorden @ 22.8.2014, 11:57) 

Кстати о новом СНиП 23-02-2003 и его актуализированной редакции. Может кто знает и подскажет мне насчёт табл.3 с примечаниями.
Получается для жилых домов при D = 2000 гр.сут,  R=2.1. У меня D=2345 гр.сут. В примечании к табл. 3 написано, что при отличных значениях градусо-суток считать по формуле R=a*D+b, где a=0.000075 и b =0,15 при D<=6000 гр.суток. Подставляем в формулу и получаем R=0.326 м2*С/Вт. Что значительно меньше 2,1 при D=2000гр.суток. Как такое может быть? Или я чего-то не понимаю? 

Вы не внимательны. Ваши коэф. для стены сразу в табл. 3
а примечание для окон:
a, b - коэффициенты, з
начения которых следует принимать по данным таблицы для соответствующих групп зданий, 
за исключением графы 6, для группы зданий в поз.1, где для интервала до 6000 °С•сут/год:  0,000075,  0,15; для интервала 6000-8000 °С•сут/год:  0,00005,  0,3; для интервала 8000 °С•сут/год и более:  0,000025;  0,5.